ich werd sie Dir mal zuschicken, bin mal gespannt was nicht funktioniert.

Die Led´s haben übrigens sofort so geleuchtet nach anlegen der SPannung, da waren noch garkeine Relais angeschlossen
Duslan ist offline  
 
Akim (Administator)
Wie gesagt ist seltsam!

Habe deine Module selber gemacht und getestet.

Mal sehen was da passiert ist ?*fies* = Fieser Smilie
Akim ist offline  
 
Duslan
Hast du die Platinen bekommen ? und evtl. schon Zeit gehabt drüber zuschauen ?
Duslan ist offline  
 
Akim (Administator)
Hallo Duslan

Die Platinen sind schon wieder auf den Weg zu dir.

Output Module 2fach:
-beide Transistoren defekt
-eine Anschlussklemme defekt
-Leiterbahnriss an einer Klemme

Temperature Device 2fach:
Anschlussklemme defekt

Kann es sein das du die Anschlussklemmen Ausgelötet hattest ?
Ich verstehe nicht wie in einer 5 Klemme einfach ein lötanschluss brechen kann.

Warum bei dem Output beide Transistoren defekt waren ist mir ein Rätsel.
Kann eigendlich nur durch eine Spannungsspitze am Eingang passieren.

Habe beide Module ca 24 Stunden laufen gelassen. Alles OK
Sei bitte etwas vorsichtiger mit den Anschlussklemmen.
Akim ist offline  
 
Duslan
Zitat von Akim:
Hallo Duslan

Die Platinen sind schon wieder auf den Weg zu dir.

Output Module 2fach:
-beide Transistoren defekt
-eine Anschlussklemme defekt
-Leiterbahnriss an einer Klemme

Temperature Device 2fach:
Anschlussklemme defekt

Kann es sein das du die Anschlussklemmen Ausgelötet hattest ?
Ich verstehe nicht wie in einer 5 Klemme einfach ein lötanschluss brechen kann.

Warum bei dem Output beide Transistoren defekt waren ist mir ein Rätsel.
Kann eigendlich nur durch eine Spannungsspitze am Eingang passieren.

Habe beide Module ca 24 Stunden laufen gelassen. Alles OK
Sei bitte etwas vorsichtiger mit den Anschlussklemmen.


Am Outputmodul hab ich nichts gelötet oder sonstiges hantiert, Defekt an den Klemmen kann ich mir nicht erklären.
Spannungsspitze ? Ja unter Spannung mal angeschlossen :-( .wenn das die Ursache evtl. war.

Nur am Tempdevice, wie ich schon schrieb, sind mir vom vielen anklemmen und Sensoren probieren die eine Klemme abgerissen, die hab ich dann aus gelötet.

Schreib mir mal was Du für die Reparatur bekommst, ich mach die nächsten 2-3 Wochen sowieso nochmal ne Bestellung bei euch , wenn alles hier läuft und ich weiss was ich noch brauche, dann überweis ich Dir das dann mit.

Danke nochmals für die schnelle Hilfe...